PPFScanner: Onlinedoku der Scriptingbefehle

  • Code
    START_SHELL->Name_der_Shell

    Startet ein unter Name_der_Shell festzulegendes Kommandozeilenumgebung um in dieser Umgebung Befehle auszuführen. Die Kommandozeilenumgebung kann mit Parametern gestartet werden, wenn dieses erforderlich ist. Diese müssen bei Startparameter übergeben werden. Samtliche Umgebungsvariablen, die im PPFScanner gesetzt sind, werden an die Shell weitergegeben und sind auch dort bekannt.

    Beispiele:

    Code
    START_SHELL->%SystemRoot%\system32\cmd.exe
    EXECUTE_IN_SHELL->dir C:\
    CLOSE_SHELL->


    Für Windows10:

    Code
    CREATE_FOLDER->C:\PPFS_TOOLS
    CREATE_BATCH_FILE->C:\PPFS_Tools\T1.ps1
    WRITE_BATCH->dir C:\
    WRITE_BATCH->tasklist
    START_SHELL->%Systemroot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe,-noprofile -executionpolicy bypass -file C:\PPFS_TOOLS\T1.ps1
    SLEEP->10000
    LOOP->100
    EXECUTE_IN_SHELL->
    END_LOOP->
    CLOSE_SHELL->

    3 Mal editiert, zuletzt von AxT (17. Mai 2016 um 14:36)

    • Anzeige

    Hallo!

    Wenn du gerade an deiner Website arbeitest oder dein aktuelles Hosting überdenkst: Wir betreiben mit NetzLiving eine Hosting-Plattform, die speziell auf Performance, Sicherheit und einfache Verwaltung ausgelegt ist.

    • ✔️ Schnelle Ladezeiten (optimiert für WordPress, WoltLab & Co.)
    • ✔️ Deutsche Server & DSGVO-konform
    • ✔️ Persönlicher Support (kein 0815-Ticket-System)

    Mehr erfahren

  • Code
    EXECUTE_IN_SHELL->Befehl_mit_Parametern


    Führt einen Kommandozeilenbefehl in der über START_SHELL gestarteten Kommandozeilenumgebung aus und schreibt die Rückmeldungen des Befehls in die Datei Scripting.txt. Es wird dabei maximal eine Minute auf Rückmeldungen des ausgeführten Befehls gewartet. Kommen sie in dieser Zeit nicht an, wird die Scriptausführung fortgesetzt und die Rückmeldungen werden dann (wenn vorhanden) später mittels CLOSE_SHELL eingeholt.
    Ist bei Befehl_mit_Parametern nichts angegeben, wartet der Befehl nicht, führt nichts aus und holt sich nur noch ausstehende Rückmeldungen von der Shell ein.

    Beispiele:

    Code
    START_SHELL->%SystemRoot%\system32\cmd.exe
    EXECUTE_IN_SHELL->dir 
    C:\CLOSE_SHELL->


    Für Windows10:

    Code
    CREATE_FOLDER->C:\PPFS_TOOLS
    CREATE_BATCH_FILE->C:\PPFS_Tools\T1.ps1
    WRITE_BATCH->dir C:\
    WRITE_BATCH->tasklist
    START_SHELL->%Systemroot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe,-noprofile -executionpolicy bypass -file C:\PPFS_TOOLS\T1.ps1
    SLEEP->10000
    LOOP->100
    EXECUTE_IN_SHELL->
    END_LOOP->
    CLOSE_SHELL->

    2 Mal editiert, zuletzt von AxT (3. Oktober 2015 um 21:16)

  • Code
    LIST_INI_CONTENT_OF_FILES->Zu_suchende_Dateimaske
    ->Pfad_in_dem_gesucht_werden_soll

    Dieser Befehl sucht nach allen Dateien in allen Unterordnern des unter Pfad_in_dem_gesucht_werden_soll angegebenen Ordners, die der angegebenen Dateimaske entsprechen. Wird bei Pfad_in_dem_gesucht_werden_soll nichts angegeben, werden alle angeschlossenen Laufwerke durchsucht. Die Datei wird als INI-Datei interpretiert, ausgelesen und ins LOG geschrieben, insoweit es sich um Text handelt. Die maximale Anzahl der Dateien, die mit gesetzter Option nur zuletzt geänderte Dateien ausgeben (205) gelistet werden, sind 6 Dateien!

    Beispiele:

    Code
    LIST_INI_CONTENT_OF_FILES->settings.ini
    ->C:\
    Code
    LIST_CONTENT_OF_FILES->Dektop.ini
    ->
  • Code
    LIST_UNICODE_CONTENT_OF_FILES->Zu_suchende_Dateimaske
    ->Pfad_in_dem_gesucht_werden_soll


    Dieser Befehl sucht nach allen Dateien in allen Unterordnern des unter Pfad_in_dem_gesucht_werden_soll angegebenen Ordners, die der angegebenen Dateimaske entsprechen. Wird bei Pfad_in_dem_gesucht_werden_soll nichts angegeben, werden alle angeschlossenen Laufwerke durchsucht. Dann werden maximal 100000 Bytes aus der Datei ausgelesen, als Unicode-Text interpretiert, in Ansi-Text umgesetzt und ins LOG geschrieben. Die maximale Anzahl der Dateien, die mit gesetzter Option nur zuletzt geänderte Dateien ausgeben (205) gelistet werden, sind 6 Dateien!

    Beispiel:

    Code
    LIST_UNICODE_CONTENT_OF_FILES->*.Settings.ini
    ->C:\
  • Code
    CREATE_SHORTCUT->Zu_verlinkende_Datei
    ->Dateiname_des_Links
    ->Arbeitsverzeichnis
    ->Startparameter
    ->Anzeigemodus_als_Zahl
    ->Beschreibung_der_Verknüpfung
    ->Hotkey_als_hexadezimale_Zahl
    ->Dateiname_der_Icondatei
    ->Index_des_Icons_in_der_Icondatei

    Dieser Befehl erstellt die unter Parameter 2 angegebene Verlinkung (LNK Datei) zu der unter als Parameter 1 angegebenen Datei.


    Die Parameter des Scriptingbefgehls:

    • Zu_verlinkende_Datei: Der Dateiname mit Pfad zu einer Datei, die über die Verlinkung gestartet werden soll.
    • Dateiname_des_Links: Der Dateiname der LNK Datei mit komplettem Pfad.
    • Aebeitsverzeichnis: Das aktuelle Verzeichnis, in dem die Verlinkung gestartet wird. Wird hier ein Leerstring angegeben, ist das aktuelle Verzeichnis der Ordner, in dem sich die unter Zu_verlinkende_Datei angegebene Datei befindet.
    • Startparameter: Optional Startparameter, die an die unter Zu_verlinkende_Datei übergebene Datei beim Start übergeben werden sollen.
    • Anzeigemodus_als_Zahl: Eine Zahl die festlegt, in welcher Form das Fenster der Datei beim Start erscheinen soll, die unter Zu_verlinkende_Datei: angegeben wurde:

      • 0 = Fenster ist unsichtbar.
      • 1 = Fenster wird in seiner normalen Größe und aktiviert angezeigt.
      • 2 = Fenster ist aktiviert und zum Symbol verkleinert.
      • 3 = Maximiert das Fenster und aktiviert es.
      • 4 = Fenster wird normal angezeigt, das aktuell aktive Fenster bleibt aktiv.
      • 5 = Fenster wird in aktueller Größe und aktiviert angezeigt.
      • 6 = Fenster ist deaktiviert und zum Symbol verkleinert.
      • 7 = Fenster wird zum Symbol verkleinert angezeigt, das aktuell aktive Fenster bleibt aktiv.
      • 8 = Fenster wird in aktueller Größe angezeigt, das aktuell aktive Fenster bleibt aktiv.
      • 9 = Gleiche Wirkung wie Modus 1.
    • Beschreibung_der_verknüpfung: Optional eine Beschreibung zu der Verlinkung.
    • Hotkey_als_hexadezimale_Zahl: Ein Hotkey, der zum Starten der Verlinkung führt. Wird hier nichts angegeben, wird kein Hotkey festgelegt. Dieser Parameter ist als hexadezimale Zahl anzugeben ($ Zeichen vorne), die aus zwei Teilen besteht:

    • Dateiname_der_Icondatei: Der Dateiname mit Pfad zu einer Datei, die ein Icon enthält, das als Icon für die Verlinkung angezeigt werden soll. Wird hier nichts angegeben, wird das Icon aus der zu startenden Datei bezogen.
    • Index_des_Icons_in_der_Icondatei: Die Nummer des anzuzeigenden Icons Icons in der Datei, die bei Dateiname_der_Icondatei angegeben wurde. Das erste Icon hat dioe Nummer 0. Wird hier nichts angegeben, wird das erste Icon für die Verlinkung verwendet.

    Beispiele:


    Erzeugt die Dat
    C:\Explorer
    , die auf die Datei explorer.exe im Windowsverzeichnis verweist:

    Code
    CREATE_SHORTCUT->%Systmroot%\explorer.exe
    ->C:\Explorer.lnk
    ->
    ->
    ->
    ->
    ->
    ->
    ->

    Erzeugt die Datei C:\Windows Updat%SystemRoot%\WindowsUpdate.loge Log.lnk, die auf die Datei notepad.exe im Windowsverzeichnis verweist: Notepad wird mit dem Parameter %SystemRoot%\WindowsUpdate.log gestartet, was die Datei C:\Windows\WindowsUpdate.log in Notepad aufruft. Die Datei wird im Modus 3 gestartet (Vollbild und aktiviertes Fenster). Der Hotkey für den Shortcut ist STRG + ALT (6) + U (55). Das Icon für die Verknüpfung ist das dritte Icon aus der Datei C:\Windows\explorer.exe.

    Code
    CREATE_SHORTCUT->%Systemroot%\notepad.exe
    ->C:\Windows Update Log.lnk
    ->%SystemRoot%
    ->%SystemRoot%\WindowsUpdate.log
    ->3
    ->Windowsupdate.log aufrufen
    ->$655
    ->%Systmroot%\explorer.exe
    ->2

    3 Mal editiert, zuletzt von AxT (9. Januar 2016 um 15:06)

  • Code
    TOPMOST->

    Setzt das Fenster des Scanners vor alle anderen Fenster und behält es dort so lange, bis ein neues Fenster einer anderen Anwendung sich in diese Vordergrundposition setzt.

  • Code
    SET_ENV_VAR_FROM_REGISTRY->Umgebungsvariable

    Setzt die angegebene Umgebungsvariable auf den letzten mit REGISTRY_READ ausgelesenen (String-) Wert.

    Beispiel:

    Code
    CREATE_FOLDER->C:\CD_Inhalt
    REGISTRY_READ->HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
    ->SourcePath
    SET_ENV_VAR_FROM_REGISTRY->CDPfad
    COPY_FILE->%CDPfad%\*>C:\CD_Inhalt\*

    Einmal editiert, zuletzt von AxT (19. September 2017 um 16:34)

  • Code
    FILE_EXISTS_TO_ENV_VAR->Dateiname_mit_Pfad>Umgebungsvariable

    Setzt die bei Umgebungsvariable angegebene Umgebungsvariable auf 1, wenn die unter Dateiname_mit_Pfad angegebene Datei existiert. Existiert sie nicht, wird die Umgebungsvariable auf 0 gesetzt.

    Beispiel:


  • Code
    FOLDER_EXISTS_TO_ENV_VAR->Ordnername_mit_Pfad>Umgebungsvariable

    Setzt die bei Umgebungsvariable angegebene Umgebungsvariable auf 1, wenn der unter Ordnername_mit_Pfad angegebene Ordner existiert. Existiert er nicht, wird die Umgebungsvariable auf 0 gesetzt.

    Beispiel:

    Code
    FOLDER_EXISTS_TO_ENV_VAR->C:\ProgramData\Temp>PPFS_EXISTS
    IF->%PPFS_EXISTS%=1
    SEARCH_FILES->*
    ->C:\ProgramData\Temp
    SEARCH_ADS->C:\ProgramData\Temp
    END_IF->
    END->
  • Code
    IF->Ausdruck_1[Operator]Ausdruck_2


    Führt die nachfolgenden Befehle bis zum Befehl END_IF nur aus, wenn die als Parameter angegebene Bedingung erfüllt ist.
    Folgendes ist als [Operator] zulässig:

    • =

      • Die Bedingung ist erfüllt, wenn der Zahlenwert von Ausdruck_1 gleich dem Zahlenwert von Ausdruck_2 ist.
      • Das Beispiel liest aus der Registry einen Zahlenwert für die laufende Windowsversion aus. Entspricht dieser Zahlenwert dem Wert von Windows7 (6.1), wird der Scriptteil ausgeführt, der zwischen IF und END_IF steht – ansonsten wird er übersprungen.
        Beispiel
        Code
        REGISTRY_READ->HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
        ->CurrentVersion
        SET_ENV_VAR_FROM_REGISTRY->PPFS_WINVER
        IF->%PPFS_WINVER%=6.1
        SLEEP->10000
        END_IF->


    • $=

      • Die Bedingung ist erfüllt, wenn der Text von Ausdruck_1 gleich dem Text von Ausdruck_2 ist. Groß- und Kleinschreibung wird dabei nicht berücksichtigt.
      • Das Beispiel liest aus der Registry den Wert EditionID aus, um die Windowsversion zu bestimmen. Steht dort HomePremium, wird der Scriptteil ausgeführt, der zwischen IF und END_IF steht – ansonsten wird er übersprungen.
        Beispiel

        Code
        REGISTRY_READ->HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
        ->EditionID
        SET_ENV_VAR_FROM_REGISTRY->PPFS_WINVER
        IF->%PPFS_WINVER%$=homePremiUm
        SLEEP->10000
        END_IF->
    • <>

      • Die Bedingung ist erfüllt, wenn der Zahlenwert von Ausdruck_1 ungleich dem Zahlenwert von Ausdruck_2 ist.
      • Das Beispiel liest aus der Registry einen Zahlenwert für die laufende Windowsversion aus. Entspricht dieser nicht Zahlenwert dem Wert von Windows7 (6.1), wird der Scriptteil ausgeführt, der zwischen IF und END_IF steht – ansonsten wird er übersprungen.
        Beispiel
        Code
        REGISTRY_READ->HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
        ->CurrentVersion
        SET_ENV_VAR_FROM_REGISTRY->PPFS_WINVER
        IF->%PPFS_WINVER%<>6.1
        SLEEP->10000
        END_IF->
    • $<>

      • Die Bedingung ist erfüllt, wenn der Text von Ausdruck_1 ungleich dem Text von Ausdruck_2 ist. Groß- und Kleinschreibung wird dabei nicht berücksichtigt.
      • Das Beispiel liest aus der Registry den Wert EditionID aus, um die Windowsversion zu bestimmen. Steht dort nicht HomePremium, wird der Scriptteil ausgeführt, der zwischen IF und END_IF steht – ansonsten wird er übersprungen.
        Beispiel

        Code
        REGISTRY_READ->HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
        ->EditionID
        SET_ENV_VAR_FROM_REGISTRY->PPFS_WINVER
        IF->%PPFS_WINVER%$<>homePremiUm
        SLEEP->10000
        END_IF->
    • $<=>

      • Die Bedingung ist erfüllt, wenn der Text von Ausdruck_1 in dem Text von Ausdruck_2 enthalten ist. Groß- und Kleinschreibung wird dabei nicht berücksichtigt.
      • Das Beispiel liest aus der Registry den Wert EditionID aus, um die Windowsversion zu bestimmen. Ist dort ome enthalten, wird der Scriptteil ausgeführt, der zwischen IF und END_IF steht – ansonsten wird er übersprungen.
        Beispiel

        Code
        REGISTRY_READ->HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
        ->EditionID
        SET_ENV_VAR_FROM_REGISTRY->PPFS_WINVER
        IF->OME$<=>%PPFS_WINVER%
        SLEEP->10000
        END_IF->
    • <

      • Die Bedingung ist erfüllt, wenn der Zahlenwert von Ausdruck_1 kleiner als der Zahlenwert von Ausdruck_2 ist.
      • Das Beispiel liest aus der Registry einen Zahlenwert für die laufende Windowsversion aus. Ist dieses Zahlenwert kleiner als der von Vista (6.0), wird der Scriptteil ausgeführt, der zwischen IF und END_IF steht – ansonsten wird er übersprungen.
        Beispiel
        Code
        REGISTRY_READ->HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
        ->CurrentVersion
        SET_ENV_VAR_FROM_REGISTRY->PPFS_WINVER
        IF->%PPFS_WINVER%<6.0
        SLEEP->10000
        END_IF->
    • $<

      • Die Bedingung ist erfüllt, wenn der Text von Ausdruck_1 in dem Text von Ausdruck_2 anfängt und Ausdruck_2 länger ist, als Ausdruck_1. Groß- und Kleinschreibung wird dabei nicht berücksichtigt.
      • Das Beispiel liest aus der Registry den Wert EditionID aus, um die Windowsversion zu bestimmen. Fängt der Text mit Home an, ist aber länger als das Wort Home, wird der Scriptteil ausgeführt, der zwischen IF und END_IF steht – ansonsten wird er übersprungen.
        Beispiel
        Code
        REGISTRY_READ->HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
        ->EditionID
        SET_ENV_VAR_FROM_REGISTRY->PPFS_WINVER
        IF->hOME$<%PPFS_WINVER%
        SLEEP->10000
        END_IF->
    • >

      • Die Bedingung ist erfüllt, wenn der Zahlenwert von Ausdruck_1 größer als der Zahlenwert von Ausdruck_2 ist.
      • Das Beispiel liest aus der Registry einen Zahlenwert für die laufende Windowsversion aus. Ist dieses Zahlenwert größer als der von Vista (6.0), wird der Scriptteil ausgeführt, der zwischen IF und END_IF steht – ansonsten wird er übersprungen.
        Beispiel
        Code
        REGISTRY_READ->HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
        ->CurrentVersion
        SET_ENV_VAR_FROM_REGISTRY->PPFS_WINVER
        IF->%PPFS_WINVER%>6.0
        SLEEP->10000
        END_IF->
    • $>

      • Die Bedingung ist erfüllt, wenn der Text von Ausdruck_1 mit dem Text von Ausdruck_2 anfängt und Ausdruck_1 länger ist, als Ausdruck_2. Groß- und Kleinschreibung wird dabei nicht berücksichtigt.
      • Das Beispiel liest aus der Registry den Wert EditionID aus, um die Windowsversion zu bestimmen. Fängt der Text mit Home an, ist aber länger als das Wort Home, wird der Scriptteil ausgeführt, der zwischen IF und END_IF steht – ansonsten wird er übersprungen.
        Beispiel

        Code
        REGISTRY_READ->HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
        ->EditionID
        SET_ENV_VAR_FROM_REGISTRY->PPFS_WINVER
        IF->%PPFS_WINVER%$>hOME
        SLEEP->10000
        END_IF->
    • >=

      • Die Bedingung ist erfüllt, wenn der Zahlenwert von Ausdruck_1 größer oder gleich dem Zahlenwert von Ausdruck_2 ist.
      • Das Beispiel liest aus der Registry einen Zahlenwert für die laufende Windowsversion aus. Ist dieses Zahlenwert größer oder gleich dem von Vista (6.0), wird der Scriptteil ausgeführt, der zwischen IF und END_IF steht – ansonsten wird er übersprungen.
        Beispiel
        Code
        REGISTRY_READ->HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
        ->CurrentVersion
        SET_ENV_VAR_FROM_REGISTRY->PPFS_WINVER
        IF->%PPFS_WINVER%>=6.0
        SLEEP->10000
        END_IF->
    • $>=

      • Die Bedingung ist erfüllt, wenn der Text von Ausdruck_1 mit dem Text von Ausdruck_2 anfängt. Groß- und Kleinschreibung wird dabei nicht berücksichtigt.
      • Das Beispiel liest aus der Registry den Wert EditionID aus, um die Windowsversion zu bestimmen. Fängt der Text mit Home an, wird der Scriptteil ausgeführt, der zwischen IF und END_IF steht – ansonsten wird er übersprungen.
        Beispiel

        Code
        REGISTRY_READ->HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
        ->EditionID
        SET_ENV_VAR_FROM_REGISTRY->PPFS_WINVER
        IF->%PPFS_WINVER%$>=hOME
        SLEEP->10000
        END_IF->
    • <=

      • Die Bedingung ist erfüllt, wenn der Zahlenwert von Ausdruck_1 keiner oder gleich dem Zahlenwert von Ausdruck_2 ist.
      • Das Beispiel liest aus der Registry einen Zahlenwert für die laufende Windowsversion aus. Ist dieses Zahlenwert kleiner oder gleich dem von Vista (6.0), wird der Scriptteil ausgeführt, der zwischen IF und END_IF steht – ansonsten wird er übersprungen.
        Beispiel
        Code
        REGISTRY_READ->HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
        ->CurrentVersion
        SET_ENV_VAR_FROM_REGISTRY->PPFS_WINVER
        IF->%PPFS_WINVER%<=6.0
        SLEEP->10000
        END_IF->
    • $<=

      • Die Bedingung ist erfüllt, wenn der Text von Ausdruck_2 mit dem Text von Ausdruck_1 anfängt. Groß- und Kleinschreibung wird dabei nicht berücksichtigt.
      • Das Beispiel liest aus der Registry den Wert EditionID aus, um die Windowsversion zu bestimmen. Fängt der Text mit Home an, wird der Scriptteil ausgeführt, der zwischen IF und END_IF steht – ansonsten wird er übersprungen.
        Beispiel

        Code
        REGISTRY_READ->HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
        ->EditionID
        SET_ENV_VAR_FROM_REGISTRY->PPFS_WINVER
        IF->hOME$<=%PPFS_WINVER%
        SLEEP->10000
        END_IF->
  • Code
    END_IF->

    Beendet eine mit dem IF Befehl gestartete bedingte Codeausführung.

    Beispiel:

  • Code
    PROCESS_ID_TO_ENV_VAR->Prozessname>Umgebungsvariable

    Setzt die bei Umgebungsvariable angegebene Umgebungsvariable auf -1, wenn der unter Prozessname angegebene Prozess nicht existiert. Existiert der Prozess, wird die Umgebungsvariable auf die jeweilige ProzessID des Prozesses gesetzt.

    Beispiel:

    Code
    PROCESS_ID_TO_ENV_VAR->notepad.exe>Test
  • Code
    BREAK_LOOP->

    Bricht eine mit LOOP gestartete Schleife ab. Ist eigentlich nur innerhalb einer Bedingung sinnvoll.

    Beispiel:

    Code
    LOOP->100000
    SLEEP->10000
    IF->%LOOP%=10
    BREAK_LOOP->
    END_IF->
    END_LOOP->
  • Code
    INPUTDIALOG->Art_des_Inputdialogs
    ->Hinweis_zur_Eingabe
    ->weitere_Einstellungen
    ->Name_der_Umgebungsvariablen_in der_die_Eingabe_gespeichert_wird


    Dieser Befehl erzeugt Dialoge zur Auswahl oder Eingabe von Unterschiedlichen Objekten.

    • Art_des_Inputdialogs gibt hierbei die Art des zu erzeugenden Dialogs an. Folgende Dialoge sind dem Befehl unter Art_des_Inputdialogs bekannt:TEXT

    • Bei Hinweis_zur_Eingabe kann ein Hinweistext angegeben werden, der beschreibt, was im Dialog eingegeben oder ausgewählt werden soll.
    • Der Parameter weitere_Einstellungen wird nicht in allen Dialogen genutzt. Sein Inhalt ist vom Dialog abhängig:

      • TEXT

        • Optional ein Textbaustein, der bereits im Texteingabefeld vorhanden sein soll.
      • NUMBER

        • Optional eine Zahl, der bereits im Eingabefeld vorhanden sein soll.
      • PASSWORD

        • Optional ein Passwortvorschlag, der bereits im Texteingabefeld stehen soll.
      • PROCESSID

        • Der Parameter wird nicht genutzt.
      • EXISTINGFILE

        • Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, was angegeben werden kann:

          • Optional ein vorausgewählter Dateiname, kann auch mit Pfad sein.
          • Optional Gruppen von je einem Objektnamen und einer Dateierweiterung, jeweil durch ein | Zeichen getrennt.
      • EXISTINGFOLDER

        • Der Parameter wird nicht genutzt.
    • Bei Name_der_Umgebungsvariablen_in der_die_Eingabe_gespeichert_wird muss ein Name einer Umgebungsvariablen angegeben werden, unter der die Rückgabe des Dialogs abgespeichert wird. Die unter DOS üblichen % Zeichen dürfen nicht die Variable umschließen.

    Beispiele:


    Code
    InputDIALOG->ExistingFile
    ->Hier ein Script für den PPFScanner wählen
    ->PPFscanner Scripte|*.SCP|Textdateien|*.TXT|Alle Dateien|*.*
    ->ChosenScript
    Code
    InputDIALOG->Text
    ->Hier bitte einen Prozessnamen eingeben!
    ->explorer.exe
    ->Processname
    Code
    InputDIALOG->Number
    ->Hier bitte eine Zahl eingeben!
    ->12345
    ->PPFS_Zahl
    Code
    InputDIALOG->ProcessID
    ->Hier bitte einen Prozess wählen und OK klicken!
    ->
    ->ProcessID
  • Code
    SET_ENV_VAR->zu_setzende_Umgebungsvariable>Wert

    Setzt die unter zu_setzende_Umgebungsvariable angegebene Umgebungsvariable auf den bei Wert angegebenen Wert.Beispiel:SET_ENV_VAR->PPFScannerTestvariable>Das ist ein Test!

  • Code
    PARSE->ParseObjektInfo_1
    ->ParseObjektInfo_2
    ->ParsingObjektArt
    ->ParseSuchstring1
    ->ParseSuchstring2
    ->ParseparameterZahl

    Mit diesem Befehl können aus Textdateien, INI-Dateien, JSON- oder SQLite-Datenbanken Teile herausgefiltert und in LOGs geschrieben werden. Wie die einzelnen Parameter zu befüllen sind hängt davon ab, weches Objekt geparst werden soll (Parameter ParsingObjektArt). Die Ergebnisse werden entweder (optional) in eine Scandatei geschrieben oder nur als Parsingobjekt zum Weiterbearbeiten im Speicher behalten.

    Die Parameter:

    • Parameter 1 - ParseObjektInfo_1

      • Wenn ParsingObjektArt JSON, SQLITE, FILE oder INI ist,

        • muss ParseObjektInfo_1 der Name eines Ordners sein, in dem sich die zu parsende Datei befindet.
      • Wenn ParsingObjektArt LASTPARSE ist,

        • und ParseparameterZahl die Zahl 32 ($20 hexadezimal) nicht enthält,

          • muss bei ParseObjektInfo_1 nichts angegeben werden.
        • und ParseparameterZahl die Zahl 32 ($20 hexadezimal) enthält,

          • kann bei ParseObjektInfo_1 optinal die Nummer eines Parsingobjektes angegeben werden, das bearbeitete werden soll.
    • Parameter 2 - ParseObjektInfo_2

      • Wenn ParsingObjektArt JSON, SQLITE, FILE oder INI ist,

        • muss ParseObjektInfo_1 der Name einer Datei (ohne Pfad) sein, die geparst werden soll.
      • Wenn ParsingObjektArt LASTPARSE ist,

        • muss bei ParseObjektInfo_1 nichts angegeben werden.
    • Parameter 3 - ParsingObjektArt

      • Hier wird angegeben, was geparst werden soll. Folgende Arten des Parsens sind als Parameter möglich:

        • JSON

          • Wird hier JSON angegeben, können Elemente aus Dateien im JSON-Format herausgefiltert werden.
        • SQLITE

          • Wird hier SQLITE angegeben, können Elemente aus Dateien im SQLite-Format herausgefiltert werden.
        • INI

          • Wird hier INI angegeben, können Elemente aus INI-Dateien iausgelesen werden.
        • File

          • Wird hier File angegeben, können stellen aus ANSI Textdateien herausgefiltert werden.
        • LastParse

          • Wird hier LastParse angegeben, werden die zuletzt herausgefilterten Elemente weiter bearbeitet.
    • Parameter 4 - ParseSuchstring1

      • Wenn ParsingObjektArt INI ist,

        • muss ParseSuchstring1 der Name einer Section innerhalb der INI sein. Sections stehen in einer INI-Datei innerhalb von eckigen Klammern. Der Name muss ohne die Klammern angegeben werden.
      • Wenn ParsingObjektArt SQLITE ist,

        • muss ParseSuchstring1 ein SQLite Suchstring sein, der mit SELECT beginnt. Die Syntax ist hier erklärt:

          • http://www.tutorialspoint.com/sqlite/sqlite_select_query.htm
          • http://www.sql-lernen.de/select.php

            • Eine SQLite-Datei besteht aus benannten Tabellen, die jeweils mehrere Keys und zugeordnete Werte enthalten können.

              • Möchte man zum Beispiel alle Einträge innerhalb einer Tabelle mit dem Namen keywords listen, muss der String so aussehen:

                • SELECT * FROM keywords
              • Möchte man den Wert auslesen, der Innerhalb einer Tabelle keywords dem Key url zugeordnet ist, muss der String so aussehen:

                • SELECT url FROM keywords
            • Um SQLITE-Datenbanken erst einmal auf eigenem Rechner bezüglich ihrer Inhalte untersuchen zu können, was dort in Bezug auf Malwarebefall wichtig sein könnte, kann folgendes Tool verwendet werden: http://sqlitebrowser.org/
      • Wenn ParsingObjektArt JSON ist,

        • muss ParseSuchstring1 eine Kombination aus einem oder mehreren Strings sein, die in hierarchischer Art Keys angeben, die aus der Datei ausgelesen werden sollen. Groß- und Kleinschreibung wird bei der Suche nicht berücksichtigt. Um herauszubekommen, welche Keys hier wichtig sein könnten, kann folgendes Onlineprogramm zum Dekodieren von JSON Dateien verwendet werden: http://json.parser.online.fr/

          • Der String muss folgendermaßen aufgebaut sein:

            • Keys müssen in Anführungszeichen eingeschlossen werden.

              • Soll zum Beispiel der einem Key Daten zugeordnete Wert ausgelesen werden, muss ParseSuchstring1 so aussehen:

                • „Daten“
            • Objekte bestehen in einer JSON-Datei aus mindestens einem Key und einem dem Key zugeordneten Wert. Ein Objekt muss im Suchstring mit einem { Zeichen gekennzeichnet werden.

              • Beispiel: Ein Key Daten soll ausgelesen werden. Dieser Key befindet sich in einer Kette von mehreren Objekten. Diese Objektkette steht wiederum unter einem Key Liste. Der Suchstring müsste dann so aussehen:

                • „Liste“{„Daten“
            • Mehrere Objekte können in einer JSON-Datei in einem Array stehen. Ein Array ist eine Zusammenstellung aus mehreren Objekten. Ein Array muss im Suchstring mit einem [ Zeichen gekennzeichnet werden.

              • Beispiel: Ein Key Daten soll ausgelesen werden. Dieser Key befindet sich in einer Kette von mehreren Objekten. Diese Ojekte stehen wiederum in einem Array, sich unter einem Key Liste befindet. Der Suchstring müsste dann so aussehen:

                • „Liste“[{„Daten“
            • Der Suchstring darf ein an einer Stelle ein * Zeichen enthalten, um an der Stelle alle Keys zu berücksichtigen.

              • Beispiel: Unter einem Key mit dem Namen Liste befindet sich ein Objekt, das die Keys Name, Adresse und Wohnort enthält. Nach diesen Keys erfolgt wieder ein Objekt mit dem Key Daten. Was dort jeweils unter Daten steht, soll ausgelesen werden. Der Suchstring müsste dann so aussehen:

                • „Liste“{*{„Daten“
            • Sollen an unterschiedlichen Stellen Stellen unter Unterschiedlichen Keys in der Datei Daten gelesen werden, können die Suchstrings mit einem | Zeichen miteinander verknüpft werden. Das * Zeichen (wenn eines verwendet wird) darf in allen verwendeten Strings nur an der gleichen Stelle stehen, nicht an unterschiedlichen Stellen!

              • Beispiel: Unter einem Key mit dem Namen Liste befindet sich ein Objekt, das die Keys Name, Alter, Adresse und Wohnort enthält. Nach diesen Keys erfolgt wieder ein Objekt mit dem Key Daten. Wir wollen jetzt nur die Sachen haben, die unter Daten bei Name und Wohnort stehen. Der Suchstring müsste dann so aussehen:

                • „Liste“{„Name“{„Daten“
                • „Liste“{„Wohnort“{„Daten“
        • oder kann ParseSuchstring1 zusammen mit ParseSuchstring2 leer sein, um die ganze JSON-Datei in einer lesbaren Form auszulesen.
      • Wenn ParsingObjektArt File oder LastParse ist,

        • muss ParseSuchstring1 ein Suchstring sein, der speziell aufgebaut aus einer Kombination aus Textzeichen und Steuerzeichen bestehen kann. Groß- und Kleinschreibung wird bei der Suche nicht berücksichtigt. Der String muss folgendermaßen aufgebaut sein:

          • Texte, nach denen gesucht werden soll, müssen in Anführungszeichen stehen.

            • Beispiel: In der Datei soll nach dem Text Name gesucht werden. Der Suchstring müsste dann so aussehen:

              • „Name“
          • Steuerzeichen oder nicht im String einfach darstellbare Zeichen können als Zahlen angegeben werden. Die Zahlen sind aus folgender Dokumentation zu entnehmen: http://www.recherche-redaktion.de/zeichensaetze/ansi.html

            • Beispiel: In der Datei soll nach Anführuungszeichen gesucht werden. Das Anführungszeichen hat den Zahlencode 34. Der Suchstring muss dann so aussehen:

              • 34
          • Textbausteine und Zahlen für Sonderzeichen können mit einem + Zeichen zusammengefügt werden.

            • Beispiel: In einer Textdatei soll nach dem Text Name gesucht werden, hinter dem ein Windows Zeilenumbruch erfolgt. Der Windows Zeilenumbruch ist aus den Zeichen 13 und 10 zusammengesetzt (Wagenrücklauf + Zeilenvorschub). Der Suchstring muss dann so aussehen:

              • „Name“+13+10
    • Parameter 5 - ParseSuchstring2

      • Wenn ParsingObjektArt INI ist,

        • kann ParseSuchstring2 leer sein, um alle Objekte in der Section auszulesen.
        • kann ParseSuchstring2 der Name eines Keys innerhalb einer INI-Section sein.
      • Wenn ParsingObjektArt SQLITE ist,

        • wird ParseSuchstring2 nicht berücksichtigt und muss leer sein.
      • Wenn ParsingObjektArt JSON ist,

        • kann ParseSuchstring2 leer sein. Ist ParseSuchstring1 zusammen mit ParseSuchstring2 leer, wird die ganze JSON-Datei in eine lesbare Form geparst.
        • kann ParseSuchstring2 ein Suchstring sein, der angibt, an welcher Stelle ein Zeilenumbruch in das Ergebnis beim Auslesen eingefügt werden soll. Der Suchstring muss aufgebaut sein, wie der Suchstring unter ParseSuchstring1. Ein Zeilenumbruch kann nur nach dem Öffnen eines Arrays oder eines Objekts erfolgen – am Ende muss also immer ein [ oder ein { Zeichen stehen.

          • Beispiel: Unter einem Key mit dem Namen Liste befindet sich ein Objekt, das den Key Daten und am Ende eine Nummer enthält (Daten1, Daten2, Daten3,...). Unter diesem Keys befindet sich ein Objekt, das wiederum die Keys Name, Adresse und Wohnort enthält. Name, Adresse und Wohnort sollen ausgelesen werden und danach soll jeweils ein Zeilenumbruch erfolgen. Der Suchstring muss dann so aussehen:

            • „Liste“{*{
      • Wenn ParsingObjektArt File oder LastParse ist,

        • muss ParseSuchstring2 ein String sein, der aus zwei Teilen besteht, die durch ein > Zeichen getrennt sind (Teil1>Teil2). Teil1 gibt hierbei eine durchzuführende Aktion an, Teil2 gibt weitere Infos für die unter Teil1 durchzuführende Aktion.

          • Für Teil1 sind folgende Sachen gültig:

            • REPLACE

              • Ersetzt alle Vorkommnissse des unter ParseSuchstring1 angegebenen Suchstrings durch den bei Teil2 angegebenen String. Die Suche erfolgt unabhängig von Groß- und Kleinschreibung.
              • Teil2 muss hierbei in gleicher Weise aufgebaut werden, wie der String bei ParseSuchstring1.

                • Beispiel: Sollen alle bei ParseSuchstring1 angegebene Texte durch einen Zeilenumbruch und das Wort Hallo ersetzt werden, muss der Suchstring so aussehen:

                  • REPLACE>13+10+“Hallo“
            • KEEPAFTER

              • Sucht den unter ParseSuchstring1 angegebenen Text und schneidet alles weg, was bis einschließlich zu diesem Text in dem Objekt steht, das bearbeitet wird.
              • Teil2 muss hierbei eine Zahl sein, die angibt, ab welchem Vorkommen von ParseSuchstring1 abgeschnitten werden soll.

                • Beispiel: Soll alles vor dem dritten Vorkommen von ParseSuchstring1 abgeschnitten werden, muss der Suchstring so aussehen:

                  • KEEPAFTER>3
            • KEEPBEFORE

              • Sucht den unter ParseSuchstring1 angegebenen Text und schneidet alles weg, was vor diesem Text in dem Objekt steht, das bearbeitet wird.
              • Teil2 muss hierbei eine Zahl sein, die angibt, ab welchem Vorkommen von ParseSuchstring1 abgeschnitten werden soll.

                • Beispiel: Soll alles ab dem dritten Vorkommen von ParseSuchstring1 abgeschnitten werden, muss der Suchstring so aussehen:

                  • KEEPBEFORE>3
            • CUTBEFORE

              • Sucht den unter ParseSuchstring1 angegebenen Text und schneidet alles weg, was bis zu diesem Text in dem Objekt steht, das bearbeitet wird. Der Suchtext wird nicht weggeschnitten.
              • Teil2 muss hierbei eine Zahl sein, die angibt, ab welchem Vorkommen von ParseSuchstring1 abgeschnitten werden soll.

                • Beispiel: Soll alles bis zum dritten Vorkommen von ParseSuchstring1 abgeschnitten werden, muss der Suchstring so aussehen:

                  • CUTBEFORE>3
            • CUTAFTER

              • Sucht den unter ParseSuchstring1 angegebenen Text und schneidet alles weg, was nach diesem Text in dem Objekt steht, das bearbeitet wird.
              • Teil2 muss hierbei eine Zahl sein, die angibt, ab welchem Vorkommen von ParseSuchstring1 abgeschnitten werden soll.

                • Beispiel: Soll nach dem dritten Vorkommen von ParseSuchstring1 abgeschnitten werden, muss der Suchstring so aussehen:

                  • CUTAFTER>3
    • Parameter 6 - ParseparameterZahl

      • ParseparameterZahl ist eine Kombination aus addierten Zahlen, die angeben auf welche Art die geparsten Daten dargestellt werden sollen und die weitere Infos zur Verwendung der anderen Parameter geben. Folgende Zahlen werden unterstützt::

        • 1 (hexadezimal $1):

          • Das Ergebnis der Parseaktion wird nicht in eine Scandatei geschrieben und nur im Speicher behalten.
        • 2 (hexadezimal $2):

          • Beim Parsen von JSON Dateien wird der mit einem * Zeichen angegebene Key nicht mit in das Ergebnis übernommen, wenn ein * Zeichen verwendet wurde.
          • Andernfalls werden in das Ergebnis nur die ausgelesenen Werte und nicht die Keys geschrieben.
        • 4 (hexadezimal $4):

          • Einzelne Objekte werden nach dem Parsen nicht mit Zeilenumbrüchen, sondern mit 5 Leerzeichen getrent. Das kann zum Beispiel wichtig bei der Darstellung des Ergebnisses sein.
        • 8 (hexadezimal $8):

          • Nach dem Parsen wird kein Zeilenumbruch am Ende in die Scandatei eingebügt. Parst man hintereinander mehrere voneinander abhängige Objekte, kann man so in der Scandatei darstellen, dass diese zusammen gehören.
        • 16 (hexadezimal $10):

          • Wird dieser Flag gesetzt, löscht der Scanner die zuletzt in die Liste der gefundenen Dateien übernommenen Elemente.

            • Stößt der Scanner beim Parsen auf ein Objekt, dass eine Datei ist, werden die Daten über die Datei ermittelt.
            • Stößt der Scanner beim Parsen auf ein Objekt, dass ein Ordner ist, werden die Dateien im Ordner gesucht und deren Infos gelistet.
        • 32 (hexadezimal $20):

          • Ist ParsingObjektArt INI, File, SQLITE oder JSON, wird der Ordner, der bei ParseObjektInfo_1 angegeben wurde, nach Unterordnern durchsucht und rekursiv alle Dateien geparst, die dem in ParseObjektInfo_2 angegebenen Dateinamen entsprechen. Die Liste der geparsten Objekte kann dann mehrere Objekte enthalten.

            • Wird der Flag nicht angegeben, wird ParsingObjektArt nicht rekursiv durchsucht und die Liste der geparsten Objekte im Speicher enthält nur ein Objekt.
          • Ist ParsingObjektArt LastParse, werden alle im Speicher befindlichen Parsingobjekte weiter geparst.

            • Wird der Flag nicht angegeben und bei ParseObjektInfo_1 wurde auch nichts angegeben, wird nur das erste im Speicher befindliche Objekt weiter geparst.
            • Wird der Flag nicht angegeben und bei ParseObjektInfo_1 steht eine Zahl, wird das Objekt weiter geparst, dass im Speicher an der Stelle steht, die der angegebenen Zahl entspricht.
        • 64 (hexadezimal $40):

          • Wird dieser Flag gesetzt, werden auch bei ParseObjektInfo_2, ParseSuchstring1 und ParseSuchstring2 angegebene Umgebungsvariablen in deren Texte umgewandelt. Ist der Flag nicht gesetzt, wird bei diesen Parametern nichts umgewandelt, nur bei ParseObjektInfo_1 erfolgt dann eine Umwandlung.
        • 128 (hexadezimal $80):

          • Wird dieser Flag gesetzt, werden in die Namen der geparsten Dateien nicht als Überschrift in die Scandateien geschrieben.


    Beispiele: In den Beispielen steht hinter dem Befehl REM eine Erklärung der Aktionen, die als nächstes im Script durchgeführt werden.

    Suchanbieter auslesen


    FireFox Addons auslesen

    5 Mal editiert, zuletzt von AxT (10. September 2017 um 20:24)

  • Code
    EXCLUDE_SEARCH_ADS->ADS_Name>ADS_Größe

    Fügt der Liste der bei einer Alternate Data Stream Suche nicht listenden Streams einen ADS hinzu oder löscht die Liste. ADS_Name kann hier ein * Zeichen sein, wenn alle ADS einer bestimmten Größe nicht gelistet werden sollen. Wird ADS_Größe nicht angegeben, werden alle ADS mit dem angegebenen Namen nicht gelistet. Fehlen ADS_Name und ADS_Größe, werden wieder alle ADS gelistet.

    Beispiele:

    Dieses Beispiel listet keine ADS mit dem Namen :Zone.Identifier, die die Größe 26 oder 29 Bytes haben.

    Code
    EXCLUDE_SEARCH_ADS->
    EXCLUDE_SEARCH_ADS->:Zone.Identifier>26
    EXCLUDE_SEARCH_ADS->:Zone.Identifier>29
    SET_HEADLINE->* Alternate Data Streams *#* Alternate Data Streams *
    SEARCH_ADS->%SYSTEMDRIVE%\

    Diese Beispiel listet keine ADS mit der Größe 0 Bytes haben.

    Code
    EXCLUDE_SEARCH_ADS->
    EXCLUDE_SEARCH_ADS->*>0
    SET_HEADLINE->* Alternate Data Streams *#* Alternate Data Streams *
    SEARCH_ADS->%SYSTEMDRIVE%\

    Diese Beispiel löscht die Liste der auszuschließenden ADS und listet alle ADS.

    Code
    EXCLUDE_SEARCH_ADS->
    SET_HEADLINE->* Alternate Data Streams *#* Alternate Data Streams *
    SEARCH_ADS->%SYSTEMDRIVE%\
  • Code
    ADD_STRING_TO_ENV_VAR->Umgebungsvariable>Textausdruck

    Fügt einer vorhandenen Umgebungsvariablen einen Textausdruck hinzu. Die Umgebungsvariable wird um den angegebenen Textausdruck erweitert.

    Beispiel:

    Code
    SET_ENV_VAR->Text1>Hallo
    SET_ENV_VAR->Text2> du da!
    ADD_STRING_TO_ENV_VAR->Text1>%Text2%

    Nach der Aktion steht in der Umgebungsvariablen %Text1% nicht mehr Hallo, sondern dann Hallo du da!.